浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 467 点
下载积分: 1334 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-11-15
查看浪子海风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-15 16:12
要做5个轴的运动,用3GA的PLC做,
想加一个运动模块,但是没有做过.
请教:
一: 3GA自带3个轴,如果要增加两个轴,用什么型号的模块?
二: 增加模块后,需要设置什么参数吗?
三: 3GA-40MT增加模块后,程序如DDRVA,是给Y几做脉冲点的.是顺着后面的Y点排下去的吗?


如果用一个屏带两个FX-3GA-40MT,这样的操作呢.
我想用TK6103IP 带两个PLC做算了.听说可以用485设置为1机和2机的操作.
[ 此帖被浪子海风在2022-06-16 15:18重新编辑 ]
优伤的菊花
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16663 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-15 16:25
按三菱样本和选型软件,FX3GA是不可以加定位模块的。
但根据实际情况,加1个FX3U-1PG是可以的,不设置参数,梯形图要用TO FROM的形式写上十几行,比DDRVA麻烦很多
综合考虑,还是用FX5U 省事些。FX5U本体和用FX5-16ET/ES-H扩展的轴都可以用DDRVA指定。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水