设置如下
分享
一眼望秋水
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
75 点
下载积分:
537 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2021-04-09
最后登录:
2024-10-26
查看一眼望秋水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-06-14 14:08
全看
|
小
中
大
太感谢了,被这个问题困扰了很久,因为之前是用的FX5U的PLC只需要将智能模块组态进去然后选择说明书中配置的通道号即可实现模块的读写无需另外写程序