综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问变频器节能问题
上一主题
下一主题
十步杀一人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
157 个
工控威望:
293 点
下载积分:
3499 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2024-11-24
查看十步杀一人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-17 11:00
全看
|
小
中
大
有一热扎钢机,横式,人工塞钢条,拉钢条,电机155KW,负荷因同一时间塞入钢条的多少,大小而不同,变化频繁,从100A左右——380A左右不断变化,时间以秒记,不需要调速,请问若使用变频器,是否能节电,若能,大约可以节多少,采用何种变频器?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-17 14:01
全看
|
小
中
大
可以节能的,虽然有相关公式,但根据实际情况和不同的变频器,效果不一样。
一般合理的方法是实际使用几天,然后取平均值。
通常频繁运行的电机加上变频器后,可省电30%~50%
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问变频器节能问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问