楼主  发表于: 2022-06-09 14:15
图片:
各位工控大佬们,请教一个问题。目前有一台三相380V电的设备,有一个5.5kW的伺服电机,电机峰值电流达到50A,驱动器额定的输入电流是16A,加上其他几路单相220V回路,总电流大概是23.5A左右。请问是按照这个总电流选32A的防爆插座和断电开关,还是要选64A的插座和开关呢?需不需要把峰值电流包括进去呢
fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-09-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-10 08:58
伺服电机就是用驱动带的,算驱动的最大输入电流就行,电机电流决定电机的电源线