楼主  发表于: 2022-06-09 13:33
smart1000IE V3可以用PLC选择配方号用plc控制配方下载吗?如果可以怎么操作。
用扫码器扫码确定产品种类,根据产品种类自动选择相应配方并下载到PLC。
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 2232 点
下载积分: 2893 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-09-15
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-11 10:05
貌似不可以,手头没东西没法测试,我记得Smart HMI的配方号变量是不能外部写入的,即你HMI调用1号配方,变量才会赋值1;威纶通的HMI地址索引寄存器接受外部赋值;如果你想达到你描述的功能很简单,1、使用威纶通HMI做配方,2、直接用PLC做配方;PLC读码比较特定字符分辨产品,产品=1,调用配方1,产品=2,调用配方2