发表于: 2022-06-08 13:36
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
就是新建的项目是结构化编程
问题1:
新建多个程序块,右键程序登录----扫描程序:然后在树状图程序设置里就嵌套了一个名字,子目录才是自己建立的名字
如图:自己新建的程序名叫程序1,程序2,如果把他们拖到扫描程序中,就会多一个MAIN,或者MAIN1,能不能不生成这些MAIN。
问题2:
新建多个程序块,在PLC参数设置里不能直接设置程序类型,只能右击程序--程序登录--选择程序类型;或者拖拽到树状图扫描程序中
虽然多出来也不影响但是好奇为什么?本人初学!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-06-08 14:01
全看
|
小
中
大
问题一:MAIN叫做任务,程序1叫做POU,也就是程序组织单元,没有分配给任务的程序组织单元不会被执行。
问题二:因为你没有建立任务,也没有将POU分配给任务,所以你的程序也没有被执行。
建立POU,分配给任务,它才被执行,同一类型的任务可以分配多个POU,它们依次执行。