楼主  发表于: 2022-06-02 21:59
请教专家,能不能把继电器输出的FX3U操作系统改成晶体管输出?硬件已改,现在需要软件系统支持Y0和Y1端输出脉冲。
jackie2014
求索
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 178 点
下载积分: 17035 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-10-19
最后登录: 2024-07-22
查看jackie2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-06 08:20
plc才几个钱  继电器输出改晶体管是集成电路吧 稳定吗 按高速计数器编程就行 软件相同 集成电路难搞