用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
rs485通讯距离的疑问
上一主题
下一主题
lightroad
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
192 点
下载积分:
622 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2008-11-19
最后登录:
2024-11-24
查看lightroad的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-06-02 09:36
全看
|
小
中
大
图片:
1、如图50米距离指所有站点首尾的距离还是两个相邻站点的距离?
2、工程中,考虑施工方便和成本,用网线代替屏蔽电缆可行否?有没有哪位在工程中使用过网线,效果如何?
谢谢
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-11-24
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-06-02 10:01
全看
|
小
中
大
最远距离肯定是指主站和最远的从站的距离,毕竟485的协议都是主站和从站联系,从站之间是不通讯的。
近距离普通电线都可以,网线也是有屏蔽层,也可以看做是屏蔽双绞线,理论上可行,但是RS485其实对线径也是有要求的,一般0.5以上,短距离0.3可以,但是你都50米了,网线线径才0.2,肯定不合适。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
rs485通讯距离的疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问