757523145
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 86 点
下载积分: 839 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-05-05
最后登录: 2023-05-11
查看757523145的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-31 16:06
终于转正式会员了,三菱FX3U-32MT放太久没有用,现在开机batt灯一直长亮,程序是可以保存的,电池拿出来用万用表量是3V,监视D8005的值为4,D8006为27,请问各位彭于宴们是什么问题?
757523145
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 86 点
下载积分: 839 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-05-05
最后登录: 2023-05-11
查看757523145的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 22:21
用万用表量电池足够3V的哦
757523145
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 86 点
下载积分: 839 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-05-05
最后登录: 2023-05-11
查看757523145的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-01 09:59
引用
引用第3楼sunnykmc于2022-06-01 09:05发表的  :
D8005的值目前电池电压值,D8006警报电压值
D8005 = 4   则PLC测目前电池电压值0.4V
D8006 = 27  当PLC目前电池电压值低于2.7 V , PLC BATT警报灯亮
所以实测与D8005值不同,差异这么大到底发生了何问题?

跟电池本身没多大关系吧?
757523145
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 86 点
下载积分: 839 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-05-05
最后登录: 2023-05-11
查看757523145的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-12 15:39
引用
引用第5楼zsdsun于2022-06-03 22:21发表的  :
没有程序也是batt灯闪烁

有程序的,也能正常保存