我使用基恩士 KV8000PLC,现在DM和FM 都快用完了。现在想保存每组产品的参数。是否可以用EM ?
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 1907 点
下载积分: 10686 分
在线时间: 904(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-12-20
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 08:35
DM EM ZF FM  都可以 做配方最后把FM改为ZF  因为ZF是连续的