图片:
图片:
图片:
库建好后程序里单独用都正常,出现第二个调用的话输出不是没有就是不对。(不是同时使用的,IO有共用的 有单独的)图是变量表和子程序截图。多谢指教了。
分享
15939016303
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
93 点
下载积分:
919 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2022-07-27
最后登录:
2024-10-24
查看15939016303的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-08-09 10:13
全看
|
小
中
大
1.L资源太少,如果子程序很多或者L地址很多,就会出现L写不进去现象。
2.如果出现子程序调用后,一些I/O信号触发状态不对现象,尝试把一些I/O换成inout类型,如果其他地方也调用了,尽量都改成inout,亲测可行