PLC输出Y点,驱动8位的继电器模组,继电器模组输出控制电磁阀。
继电器模组里面的小继电器,通断时明显打火花,电磁阀线圈是DC24V的,貌似6W左右。
继电器模组里面的小继电器是可以承受10A电流的。但是用了大半年,里面触点发黑,直到通断异常。

请问该如何处理这个问题?继电器模组换成固态继电器可以吗?但是固态继电器貌似承受电流更低!
我是菜鸟。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-23 16:33
先换好一点的继电器试试。
如果很频繁再换固态继电器
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步