wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 183 点
下载积分: 716 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-11-01
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-21 08:19
图片:
问一下大家:
1、FX5U与MR-JE-C通讯控制时,DOG信号、正负限位能不能不接在驱动上,接在PLC上?书上是接在驱动器上的。

注:需要DOG信号,不能用数据设定型回原点
nooving
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 127 点
下载积分: 12315 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2021-04-22
最后登录: 2024-11-01
查看nooving的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-25 12:19
DOG信号可以映射到 Control DI 5

[attachment=268170]
楼主留言:
真诚感谢!