问一下大家:
1、FX5U与MR-JE-C通讯控制时,DOG信号、正负限位能不能不接在驱动上,接在PLC上?书上是接在驱动器上的。
注:需要DOG信号,不能用数据设定型回原点
分享
nooving
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
127 点
下载积分:
12315 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2021-04-22
最后登录:
2024-11-01
查看nooving的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-25 12:19
全看
|
小
中
大
DOG信号可以映射到 Control DI 5
[attachment=268170]
楼主留言:
真诚感谢!
[ 此帖被nooving在2022-05-28 13:44重新编辑 ]