请问关于富士V9 触摸屏如何侦测手离开触摸屏
当到达设定秒数
触发这段要如何做



想做人离开一段时间后
在碰触画面
就进入画面保护
需输入密码方可回原画面
[ 此帖被sunnykmc在2022-05-19 15:16重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-19 16:01
引用
引用楼主sunnykmc于2022-05-19 13:40发表的 富士V9触摸屏手离开接触摸屏數秒进指定画面 :
请问关于富士V9 触摸屏如何侦测手离开触摸屏
当到达设定秒数
触发这段要如何做


.......


系统寄存器$S900保存的是屏幕触摸状态,当有触摸时其值为1,否则为0,你可以侦测该寄存器状态来实现你需要的功能。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6769 个
    工控威望: 38370 点
    下载积分: 2955 分
    在线时间: 9505(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-17
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-05-21 08:56
    引用
    引用第2楼sunnykmc于2022-05-20 22:39发表的  :

    你好
    参考附图
    不晓得语法是否有误?
    萤幕触碰时
    .......


    您还是先看一下宏指令参考手册了解一下语法比较好。

    等号左边的是被赋值数

    显然:PLC1[D0109]=$S00900(W)

    Good Luck~