富士V9触摸屏手离开接触摸屏數秒进指定画面
上一主题
下一主题
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-19 13:40
全看
|
小
中
大
请问关于富士V9 触摸屏如何侦测手离开触摸屏
当到达设定秒数
触发这段要如何做
想做人离开一段时间后
在碰触画面
就进入画面保护
需输入密码方可回原画面
[ 此帖被sunnykmc在2022-05-19 15:16重新编辑 ]
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-20 22:39
全看
|
小
中
大
图片:
引用
引用第1楼cvlsam于2022-05-19 16:01发表的 :
系统寄存器$S900保存的是屏幕触摸状态,当有触摸时其值为1,否则为0,你可以侦测该寄存器状态来实现你需要的功能。
你好
参考附图
不晓得语法是否有误?
萤幕触碰时
PLC寄存器D109没见到变化
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-06-05 13:42
全看
|
小
中
大
发现按开关 有作动或换画面
$s900没有触发
似乎有问题
点画面没作动处
$s900有触发
就没问题