2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2024-08-15
查看2003922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-17 22:29
一直在电控柜中加隔离变压器,可以起到隔离干扰、浪涌,感觉特别对现在的以太网通讯系统有好处。但现在很多单位都不喜欢加变压器用零线,所以问问大家对变压器的看法?
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2013-04-24
最后登录: 2024-12-06
查看四海明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-21 17:27
时代不同了 不能拿一个时代的产物去看世界,现在的PLC都是DC24供电 控制也是DC24V安全电压,即使零线断了也不会引起PLC烧掉,直流电源也是宽电压了,还有必要背个大变压器在控制柜吗 成本就是生存法则。