peapy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看peapy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-16 23:14
西门子S7-200今天编辑一段根据流量控制两种气体的混合比时,编译的程序是正确的,当运行两个小时后PLC突然报错,PLC上的运行指示灯灭,报警灯亮,运行中断。
再想下载程序时出现(程序版本REL1.X.X过低,请插入存储卡,更换REL2.X.X版本),然后将PLC断电,再启动原程序又可运行,不过两个小时后还是出现同样的问题。
请问各位前辈什么原因