路漫漫夜作伴
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 182 点
下载积分: 567 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2020-11-26
最后登录: 2023-08-12
查看路漫漫夜作伴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-14 16:52
图片:
ABPLC与伺服走E/IP通讯,,,组态好后映射地址是INT类型,,伺服会把当前位置放在I:Date【16】里面,,大于32767时会溢出,,,,,,
要怎么做才能把溢出的部分放进I:Date【17】里面,,,,,,,
伺服映射无法更改,,
路漫漫夜作伴
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 182 点
下载积分: 567 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2020-11-26
最后登录: 2023-08-12
查看路漫漫夜作伴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-15 20:21