终于来玩博图了。。。我也不想这样卷啊。。。。
1214CPU单机下载进去没有报错,但组态了个ET200sp远程IO后就报这个错误,不知到组态的时候是哪里漏了步骤
唉,头大。。。
分享
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
388 个
工控威望:
2301 点
下载积分:
2650 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2017-08-29
最后登录:
2024-11-20
查看菜鸟学工控_1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-17 09:12
全看
|
小
中
大
补充下楼上的,除了分配名称外,检查下通信线和ET200SP的IP设置,通信不上也会出现这情况,西门子经常出各种稀奇古怪的问题