楼主  发表于: 2022-05-14 10:42
三菱QUDV CPU MODBUS TCP 实时性控制连接13站,每站数据只读10个字,速度再2秒才能读出,用轮序,连读读取,没区别?有高手可以缩短时间吗
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-12-09
查看吾志所向的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-18 12:12
不用轮询,每个站分配一个端口,与对应的MODBUS设备连接,也就是多线程并行方式;速度至少上一个数量级;
提供另一种多线程案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478?spm=1001.2014.3001.5501