吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-11-20
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-11 14:25
        智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,方便实现各种PLC与服务端之间的HTTP协议通讯,通过网关的参数配置软件绑定JSON文件的字段与PLC寄存器地址,配置URL,即可通过POST/GET命令,将JSON文件提交给HTTP的服务端; 如果服务端有返回的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC,实现PLC与HTTP服务端双向通讯。

        网关支持多种工作模式:周期模式是按设置的周期时间提交POST请求和解析返回的文件;触发模式可配置一个或多个触发条件,网关根据触发条件的数据变化进行JSON文件提交。



        这个案例里是西门子S7-200 Smart系列的PLC,IP地址为192.168.1.100,采用触发模式,分多组提交POST请求,服务端返回的数据需要解析后写入到PLC寄存器。运行网关的参数配置软件(在附件中),按照用户手册配置网络参数,通过PING方法(工具->查找设备/PING)检查网络连接,如果网络正常即可进行数据配置测试,以下是配置表(功能->数据上报与对接):



        参数下载到网关模块内('参数'->'参数写入到网关'),重启网关('工具'->'重启网关')模块后,网关即进入工作状态。可以通过'参数'->'从网关读取参数',网关的工作状态会显示在信息栏,如果有异常,可通过'工具'->'网关数据监控'查看异常的数据,找到原因后修改配置参数,重新下载运行。

        网关模块也支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报和下载,也方便实现各种非标协议的通讯,具体可查看网关的脚本手册。
        智能网关集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:  三菱Q/L/R系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                          ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC              ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC              ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                      ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                                   ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                                   ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM:  AB MicroLogix系列PLC                          ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ GE: GE PAC/PLC系统

详细案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124609315?spm=1001.2014.3001.5501
软件下载: PLC通讯智能网关.rar (4248 K) 下载次数:169
[ 此帖被吾志所向在2023-08-21 16:22重新编辑 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 640 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-11-17
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-13 15:29
S7-1200/1500 直接支持此功能