用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教一个关于三菱变址的问题
上一主题
下一主题
一路生花
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
354 点
下载积分:
2843 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2021-11-11
最后登录:
2024-12-18
查看一路生花的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-11 09:04
全看
|
小
中
大
图片:
案例,FX3Gplc+FX2N-2ad,接收一个模拟量信号,想得到它在一秒内变化的数据,最少要有100个数据,就是将一个变化的数传送到100个不同的地址里,第一种方法用计数器,10ms时钟计数,理论上有100个数据,但程序太长。然后我就写了一段变址程序,但并没有将数据传到这个地址里去,请大神帮忙看看程序!!!
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-06
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-11 09:56
全看
|
小
中
大
变址没有连续变址啊。
只有两个值呢。
不懈努力,一切皆有可能 ...
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-06
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-05-11 10:04
全看
|
小
中
大
参考
m8011才是10ms
m8012是100ms
发表于: 2022-05-12 10:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第10楼一路生花于2022-05-12 10:10发表的 :
解决了这个值为什么自动变0了,因为我用的32位寄存器,所以z0应该加2而不是加一
又进步了!