楼主  发表于: 2022-05-10 17:30
请教大家:用台达PLC(DVP40EH00T3)检测东菱伺服驱动器(EPS-HB075121-2000,电机型号90GNA-08DB1AKS)输出的Z脉冲信号,当电机低速运转时可以检测到,转速高点计数就出错,高于300时基本上检测不到z脉冲了,这个是正常的吗?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-11-22
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-11 20:36
中型PLC都能设置I0滤波的吧  是不是滤波太久  设置短一点?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 390 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-11-22
查看18857713026的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-12 15:11
引用
引用第5楼iritwq于2022-05-12 08:13发表的  :

我没有设过呀,而且在手册中没有注意到有IO滤波,一会去找一下
手册上说是不用设这个的
[attachment=267581]

Z相一般不包含在高速计数器内
如果Z相已经用 IO中断启用了  是不需要考虑滤波
个别欧系仍要设置滤波 即使配置高速或者中断