楼主  发表于: 2022-05-10 17:30
请教大家:用台达PLC(DVP40EH00T3)检测东菱伺服驱动器(EPS-HB075121-2000,电机型号90GNA-08DB1AKS)输出的Z脉冲信号,当电机低速运转时可以检测到,转速高点计数就出错,高于300时基本上检测不到z脉冲了,这个是正常的吗?
iritwq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2022-05-18
查看iritwq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-11 17:57
引用
引用第2楼honggun于2022-05-11 17:49发表的  :
可以设置分频的吧?

设置分频是指设置电子齿轮比吗?
iritwq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2022-05-18
查看iritwq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-12 08:13
引用
引用第4楼18857713026于2022-05-11 20:36发表的  :
中型PLC都能设置I0滤波的吧  是不是滤波太久  设置短一点?

我没有设过呀,而且在手册中没有注意到有IO滤波,一会去找一下
手册上说是不用设这个的