V90 PN必须要用V-ASSITANT分配报文吗
上一主题
下一主题
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
642 点
下载积分:
2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2014-03-03
最后登录:
2024-07-10
查看湛蓝小尔的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-10 15:04
全看
|
小
中
大
如题
V90 PN是不是必须要用V-ASSISTANT来分配报文。我用PLC自动生成设备名称,分配设IP地址,伺服还是报错的。
等时间同步报错A1932
我用V-ASSISTANT分配了一下报文就可以了
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-12 23:10
全看
|
小
中
大
报文必须要设置,不用V-ASSISTANT就用面板设置P0922参数
分享