有一台Q系列PLC 用QD75模块带了4台JE的伺服,其中有一台无法使能,参数设置都是一样的,用软件设置SON和EMG为on,只有这台一直显示rd-of,怀疑是不是QD75模块断了它的使能,有没有大佬遇到过这个问题
分享
luyisi99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
678 点
下载积分:
4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2014-07-07
最后登录:
2024-09-04
查看luyisi99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-18 08:04
全看
|
小
中
大
找到问题了,这台设备的伺服CN1插头是满焊的,接线工把没用到的线都包在一起了,可能里面的使能信号接通了导致rd-of,还有个疑问,既然我已经用软件设置了使能和急停不受外部控制,那这根线接通了为什么还会影响使能呢?