0.37kw电机额定电流理论计算与实际值
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
744 点
下载积分:
737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-12-17
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-07 00:20
全看
|
小
中
大
上图是电机铭牌,电机电流1.4A
理算计算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
这个是怎么回事?有人说相电流与线电流。这个说法不对,星型连接的时候相电流和线电流相等。
有知道上面算法错在哪里吗?
不要怀疑铭牌错了。不然也不知道有这个问题,柜子里面配的1A的西门子热继电器都烧缺相了。换大热继后,电机一直正常运行,用了很长时间了。
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
670 个
工控威望:
811 点
下载积分:
6708 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-12-22
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-07 19:29
全看
|
小
中
大
你们都错了。
电动机的标称功率不是电功率,是电动机转轴的输出功率(转矩)。你们用通用功率公式进行计算肯定错了。
用通用公式进行估算还需要“效率”这个参数,而且得出来的值不一定等于铭牌上的电流值。
[ 此帖被老兔子在2022-05-07 19:34重新编辑 ]
分享