上图是电机铭牌,电机电流1.4A

理算计算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
这个是怎么回事?有人说相电流与线电流。这个说法不对,星型连接的时候相电流和线电流相等。

有知道上面算法错在哪里吗?

不要怀疑铭牌错了。不然也不知道有这个问题,柜子里面配的1A的西门子热继电器都烧缺相了。换大热继后,电机一直正常运行,用了很长时间了。
陆国庆
luguoqing
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7398 点
下载积分: 43877 分
在线时间: 807(小时)
注册时间: 2012-11-09
最后登录: 2024-12-23
查看陆国庆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-07 05:57
星连接电机线圈工作电压是220伏