黄昌左
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看黄昌左的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-06 21:04
图里面的各种参数地址都是R1008,R1010,R1012……都是R开头的寄存器。但是程序里一个R寄存器都没有使用,也搜索不到。请问这它这是怎么控制程序的呢?谢谢!
黄昌左
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看黄昌左的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-06 21:15
试过交叉,也找不到R开头的任何。也貌似不是什么modbus通讯之类的,不清楚它这到底是如何改到plc里的参数的?
引用
引用第1楼梦雨天涯于2022-05-06 21:11发表的  :
交叉搜索一下。。
黄昌左
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-08-29
查看黄昌左的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-07 10:17
感谢你的回复!是三菱fx3g。平时碰到的参数地址都是D寄存器,plc里也能交叉到地址。现看触摸屏里读写的是fx3系plc的R地址,plc却交叉不到,查看R的使用列表,也是一片空白,所以很奇怪到底是怎么控制的,所以才上来请教各位前辈。以至于有些人都以为我在没事刷积分,又是取钱又是钓鱼的…

引用第5楼hxyeer于2022-05-07 09:38发表的  :
使用R的话是什么PLC,基恩士的R是输入输出用 的,
应该是汇川的,汇川5U的话是不是人家建的变量映射到R寄存器里的,维纶不支持汇川5U的标签,所以要把变量映射一个地址。


如果不是 建议在plc软件中搜索软元件使用列表,看看到底有没有被使用以及是在哪里被使用的。
[/quote]