图片:
[attachment=267291] 如图,在增加电机后开关电源30分钟左右挂了,更换新的开关电源,不到30分钟开关电源又挂了,电机没有烧,正常运行,大神们能知道什么原因吗?
[ 此帖被请叫我老铁在2022-05-06 18:39重新编辑 ]
guowen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 129 点
下载积分: 993 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2019-05-16
最后登录: 2024-12-23
查看guowen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-12 20:55
电机是个大污染源,会影响电压电流。
建议两个空开关断控制