楼主  发表于: 2022-05-06 18:16
图片:
[attachment=267291] 如图,在增加电机后开关电源30分钟左右挂了,更换新的开关电源,不到30分钟开关电源又挂了,电机没有烧,正常运行,大神们能知道什么原因吗?
[ 此帖被请叫我老铁在2022-05-06 18:39重新编辑 ]
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 923 个
工控威望: 820 点
下载积分: 48171 分
在线时间: 1277(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2024-12-23
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-12 21:30
马达是个感性负载,断开时会产生高压加在开关电源的交流输入端,所以开关电源会因输入电压过高而烧坏