图片:
[attachment=267291] 如图,在增加电机后开关电源30分钟左右挂了,更换新的开关电源,不到30分钟开关电源又挂了,电机没有烧,正常运行,大神们能知道什么原因吗?
[ 此帖被请叫我老铁在2022-05-06 18:39重新编辑 ]
qiuqianshu
你远没有你想的那么牛逼
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 144 点
下载积分: 455 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-11-25
查看qiuqianshu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-13 10:57
在电机通电的瞬间会出现烧毁开关电源的现象,断电后大概率应该不会出现烧毁。建议你在开关电源进线前加装一个三级的电源滤波器,应该能够解决。