三菱结构化编程时,字原件的位怎么指定
上一主题
下一主题
扬宇
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
248 个
工控威望:
418 点
下载积分:
1711 分
在线时间: 661(小时)
注册时间:
2007-10-15
最后登录:
2024-11-26
查看扬宇的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-05-02 17:58
全看
|
小
中
大
在三菱GX WORKS2中,如果用简单编程,假如D100的第一位用D100.0表示, 第二位用D100.1表示,那么在结构化编程时怎么指定?假如寄存器用标签Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,编译时会报错
分享
fanshubin
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
173 点
下载积分:
841 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2015-01-28
最后登录:
2024-11-13
查看fanshubin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-05-03 09:42
全看
|
小
中
大
我也遇到过,没这个功能,你可以在结构化下用PLC地址,如你可软件给你变量分配的地址是多少。视图-》标签格式更改-》软元件,查看分配地址。