在三菱GX WORKS2中,如果用简单编程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在结构化编程时怎么指定?假如寄存器用标签Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,编译时会报错
fanshubin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2015-01-28
最后登录: 2024-12-24
查看fanshubin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-03 09:42
我也遇到过,没这个功能,你可以在结构化下用PLC地址,如你可软件给你变量分配的地址是多少。视图-》标签格式更改-》软元件,查看分配地址。