求教。西门子smart系列PID怎么控制逻辑正反转?控制阀门开度用作调节温度
上一主题
下一主题
谦虚是对的
谦虚一些总不会错
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
168 点
下载积分:
4564 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2020-04-01
最后登录:
2024-12-17
查看谦虚是对的的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-04-23 11:03
全看
|
小
中
大
阀门控制方式就两个输入点,一个增加开度,一个减小开度,两个信号都没有的时候阀就保持当前开度。
分享
zhaoyong88zj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
150 个
工控威望:
1377 点
下载积分:
9344 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间:
2015-07-24
最后登录:
2024-12-24
查看zhaoyong88zj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-23 11:11
全看
|
小
中
大
换个阀门控制器?有模拟量的,两百块钱。