用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
帮忙看看丹佛斯变频器参数问题
上一主题
下一主题
土鳖电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
432 个
工控威望:
689 点
下载积分:
781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间:
2018-05-30
最后登录:
2024-10-30
查看土鳖电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-04-22 19:20
全看
|
小
中
大
如下图所示 参数设置好,三菱PLC能和变频器通讯上,就是频率写不进去 ,百度丹佛斯的写频率地址是频率参数3-10乘以十再减去一,那就是310*10=3100-1=3099, 转换成十六进制就是H0C1B,但变频器频率没有变化,不知道是哪里出的问题,麻烦哪位大师帮忙看下,谢谢了
分享
tangjiezyc
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
443 个
工控威望:
4700 点
下载积分:
936 分
在线时间: 448(小时)
注册时间:
2020-06-11
最后登录:
2024-11-06
查看tangjiezyc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-29 11:54
全看
|
小
中
大
看样子是MODBUS 地址错了
楼主留言:
站地址吗?默认的1,我看参数了没错啊,这两天也没折腾扔在一边了
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(乡村电工) 热心助人!
分享
tangjiezyc
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
443 个
工控威望:
4700 点
下载积分:
936 分
在线时间: 448(小时)
注册时间:
2020-06-11
最后登录:
2024-11-06
查看tangjiezyc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-04-30 14:23
全看
|
小
中
大
大多数牌子的变频器的通讯方式和地址是一样的,不分系列的。你可以下载个台达101例来看看。上面有台达和丹佛斯的通讯例子,你看下频率地址是什么...
楼主留言:
谢谢师傅指导
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(乡村电工) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
帮忙看看丹佛斯变频器参数问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问