图片:
图片:
   哪位大师能跟讲下这个松下A6伺服驱动器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脉冲输入口怎么连接?




              我想监控马达走的位置跟编码器发出来的是否一致
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4209 个
工控威望: 7578 点
下载积分: 14804 分
在线时间: 2856(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-23 00:36
你应该是读取编码器绝对值和你当前伺服位置做比较。然后有个上下公差。。。这不就行啦行啦