用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器模拟控制
上一主题
下一主题
luoqiang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
336 个
工控威望:
465 点
下载积分:
2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-06-30
最后登录:
2024-09-18
查看luoqiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-16 20:00
全看
|
小
中
大
请教各位大虾,只用一台F700变频器和一个压力变送器(4-20mA)能控制水泵稳定输出吗?还需要其它什么东西吗?谢谢!
分享
dree
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dree的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-17 23:46
全看
|
小
中
大
以上的设备已经足够,只要换算一下变送器4-20MA对应的压力值是多少,用PID调节就可以实现恒压输出。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器模拟控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问