请教各位大虾,只用一台F700变频器和一个压力变送器(4-20mA)能控制水泵稳定输出吗?还需要其它什么东西吗?谢谢!
分享
dree
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dree的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-17 23:46
全看
|
小
中
大
以上的设备已经足够,只要换算一下变送器4-20MA对应的压力值是多少,用PID调节就可以实现恒压输出。