luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-16 20:00
请教各位大虾,只用一台F700变频器和一个压力变送器(4-20mA)能控制水泵稳定输出吗?还需要其它什么东西吗?谢谢!
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 18:14
当然要个空开,还需不需要一个设定压力值的控制器?让水泵恒定输出多少兆帕.
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-21 20:34
如果4MA时为0HZ,那水泵停止后变送器为4MA,没有一个初始设定值,那怎么能开启水泵?