用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H模拟量如何接线
上一主题
下一主题
我心飞扬
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
185 点
下载积分:
695 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2018-06-10
最后登录:
2024-09-04
查看我心飞扬的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-04-21 19:52
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
CP1H自带模拟量,模拟量COM如何接线,是接24V的+还是-
分享
zilin188
我在北京,老家张家口
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
221 点
下载积分:
936 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2019-08-13
最后登录:
2024-11-03
查看zilin188的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-22 20:39
全看
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H模拟量如何接线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问