1、FB里好像OUT_T用不了了,标签里的基础数据类型去掉了定时器和计数器,只能使用应用函数TON和CTU,有其他方法吗

2、使用TON后,麻烦一:设定时间的变量需要IN_TO_TIME转换,
                            麻烦二:即使设置了1000ms的低速定时器时基仿真不起效果估计影响不了TON,如果要以秒为单位这样要在IN_TO_TIME前面再乘1000



---------------------------------------------
已解决问题,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定时器设定的时基进行运算,且输入的设置时长数字类型为WORD,提供实时值,失能自动归0
[ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新编辑 ]
472203351
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 116 点
下载积分: 736 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2024-10-29
查看472203351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-20 17:28
TIMER     有100MS类型 和10MS类型的