fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-12-15
查看fczxjh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-20 15:48
1、FB里好像OUT_T用不了了,标签里的基础数据类型去掉了定时器和计数器,只能使用应用函数TON和CTU,有其他方法吗

2、使用TON后,麻烦一:设定时间的变量需要IN_TO_TIME转换,
                            麻烦二:即使设置了1000ms的低速定时器时基仿真不起效果估计影响不了TON,如果要以秒为单位这样要在IN_TO_TIME前面再乘1000



---------------------------------------------
已解决问题,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定时器设定的时基进行运算,且输入的设置时长数字类型为WORD,提供实时值,失能自动归0
[ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新编辑 ]
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-17
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-22 14:29
FX系列直接用M8011或者M8012,Q系列用SM409,410脉冲计数做时间用,FB块我一直这样用,一点问题没有,简单粗暴