fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-09-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-20 15:48
1、FB里好像OUT_T用不了了,标签里的基础数据类型去掉了定时器和计数器,只能使用应用函数TON和CTU,有其他方法吗

2、使用TON后,麻烦一:设定时间的变量需要IN_TO_TIME转换,
                            麻烦二:即使设置了1000ms的低速定时器时基仿真不起效果估计影响不了TON,如果要以秒为单位这样要在IN_TO_TIME前面再乘1000



---------------------------------------------
已解决问题,使用TIMER_LOW_FB_M,可用低速定时器设定的时基进行运算,且输入的设置时长数字类型为WORD,提供实时值,失能自动归0
[ 此帖被fczxjh在2022-04-22 15:12重新编辑 ]
abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 210 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 11121 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-09-18
查看abcde12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-21 16:02
所以感觉IEC61131那些个玩意烦人的很,弄个定时器烦死了,还有MEP MEF等只能,还要自己起个临时变量,心烦。没觉得哪里好使