菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2640 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-16
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-19 13:01
各位精通三菱的大佬,请教两个问题,QD77MS16定位模块,是不是只能使用编号定位?比如我2#轴编号缓存地址4400,想改变2#地址的定位速度和位置,缓存地址是7004/7006还是7014/7016,我的意思是改变速度和定位位置只需要变量写入1组缓存地址7004/7006,再MOV K2 U0\G4400就行了?还是1#位置对应7004/7004,2#位置对应7014/7016这样来的?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2640 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-16
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-19 13:10
图片:
如图,因为手头没有东西不好测试,我仔细看了杨站长上传的地址缓存表,觉得应该是我的第二种推论,1种编号的速度和定位需要写入对应缓存地址,即2#轴,1#位置对应7004/7004,2#位置对应7014/7016这样来的,那位大佬用过的,麻烦告诉我一下呀
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2640 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-16
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-22 14:22
想法完全正确,