zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-10
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-17 22:24
有一台新的三菱D720的变频器,查资料说使用FRconfiguratiorsw3的软件,使用中发现导出到电脑的文件无法加载出来,所以也就无法下载到另一台变频器。
后来下载了FRconfiguratior2,使用中发现参数导入到变频器后显示完成,但变频器的参数没有更新过来,比如说原变频器P1上限频率是120,我改为60后再次下载到变频器后还是120,请教大家!谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9659 个
工控威望: 8544 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-08
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-17 22:50
软件用FR Configurator2  是对的
写参数时,变频最好处于停止状态。
写完参数,重启下变频看有没变化。
如果重启后也没变化,手动用操作面板改一下。如果面板也改不了,检查是否设置了参数写入禁止。
最好把PR77设置为2 (任何模式均可写入参数)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水