759756150
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 577 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2024-09-24
查看759756150的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-12 13:57
图片:
图片:
如题,
定位模块定义的PLC的IO是不是只能分配给定位模块使用?能否用这些IO控制气缸磁感这些呢?
伺服驱动的报警信号输出是接在定位模块还是接在PLC呢?
三者之间该怎么接线呢?谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-12 15:10
定位模块的输出IO 肯定只能接伺服,输入IO有的接近点,原点传感器
伺服的报警信号可以接到PLC的IO上
此外,你图上发的X  Y 这个不是定位模块IO,这个也是软元件。只是为了你编程时方便理解,有了X和Y。
比如上图,Y8编程时,输出的话模块就会启动。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水