weichangming
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 35694 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2014-09-15
最后登录: 2024-12-20
查看weichangming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-11 11:08
之前项目都是用Q系列PLC,型号Q06UDV。现在替换型号为R04EN,R04EN只能用GX Works3新建打开。如何将原来用Works 2 程序写的Q(Q06UDV)系列PLC程序转换到Works3
R系列(R04EN)使用?!
weichangming
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 125 点
下载积分: 35694 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2014-09-15
最后登录: 2024-12-20
查看weichangming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-11 11:26
说白了,就是用R04EN PLC替换  Q06UDV PLC,程序怎么转换?

引用
引用第2楼jsmymcn于2022-04-11 11:17发表的  :
GX WORKS3 --工程--打开其它格式文件--GX WORKS2文件--打开文件,找到你要转换的文件,转换后编译下,根据错误提示更改下数据的格式,基本是都是可以转换成功的