欧阳菲菲
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 152 点
下载积分: 499 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2013-01-04
最后登录: 2024-08-05
查看欧阳菲菲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-10 12:24
PLC和两台变频器通讯,一台正常,另一台老是通讯故障,
大家遇到过不?
通讯故障的变频器换了还是一样的问题。
会不会是通讯正常的变频器的485口电压偏高造成的?
疫情封城去不了现场。愁呀!
zhaode2888
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 52074 分
在线时间: 785(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2024-11-22
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-10 23:43
试下互换下呗,或改下站号