如题,目前有2088型号,一个配方只能有500型号,但我有这么多型号。客户又不肯上位机。。。。只能想办法触摸屏做。
我的疑问是,现在能做到,这么型号,用一套PLC变量。但是,我没有办法检索型号是不是有,在哪个配方里。就是用户选择型号的时候,不知道型号在哪
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 885 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 1987 分
在线时间: 687(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-11-17
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-19 22:05
wincc的配方,很不好用,界面也不友好。可以自己做配方功能。 用vbs+数据库。 用vbs写hmi变量到数据库,  是存储配方,   数据库值写到hmi变量, 加截配方。  有兴趣的朋友可以试试。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家