lan1301
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1967 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2012-12-01
最后登录: 2024-06-28
查看lan1301的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-07 20:30
各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用
故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2)
裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1)
進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。
(此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應)
請問有高手可以指點一下?

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(rambo.hu) 好贴好贴!
    何启海
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 141(小时)
    注册时间: 2017-02-20
    最后登录: 2024-10-09
    查看何启海的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-04-13 10:01
    FX3U-232BD
    FX3U-232-ADP都可以
    485不行
    485需要用触摸屏的穿透通信就可以