MR-JE-B系列驱动器,可以将实时电流值读取做过载或碰撞警告吗
上一主题
下一主题
madawa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
169 点
下载积分:
855 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2017-06-09
最后登录:
2024-11-25
查看madawa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-04-06 17:54
全看
|
小
中
大
MR-JE-B系列驱动器,即将伺服驱动的各项参数固定后,通过读取伺服电机的电流值,自动运行一段时间后,通过统计的伺服电机的电流值来设定一个上限,当电机的实时电流值超过这个上限视为过载,或者机械机构有变化导致负载变大。从而做为机械结构变化的预测性参数,这么做可行吗? 另外这个电流值会因为供电电压的改变而有大的波动吗?
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-06 18:14
全看
|
小
中
大
理论上可行的。
也有可能碰撞的瞬间伺服就已经报过载了。但如果这力量不够报过载,达到你说的比例后停止输出也行。
楼主留言:
谢谢老师解答,电流值和负荷率,扭矩有什么区别吗?觉得这三者的值分别是怎样得到的